解决方案
当前所在位置:首页 >> 解决方案 >>市政工程
焰火控制系统

1.总体描述

该控制系统的性能要求为:
程序部分:

  • 可逐点扫描式燃放,也可同时燃放N 支
  • 可分多段编写程序.(6-8 段)程序运行中可手控停止运行、恢复运行、跳跃运行每段程序和修改程序,也可按序不间断运行程序
  • 主控作为从属时,接口为RS232

电路部分

  • 主控要有8 个输出端口,可分别与模块连接,每个模块之间也可以串接
  • 每个模块上有10 个输出端口,其中9 个输出端口电压大于或等于12V,电流2A-6A,一个输出端

             口为电压220V,电流2A-6A

  • 每个模块输出端口为4 芯卡侬口或其它4 芯接口

设计限制

  • 该控制器的设计带外壳,接线必须方便,控制器本体和电量变送器为分离安装。
  • 开发出的控制器编程和二次开发容易

2. 技术说明

2.1 核心部件
♦ CANopen 组网模式
中心控制室PLC-C14 特性参数

基本配置:

  • 以太网:1 个10Base-T,RJ45
  • CAN:2 个高速CAN-bus 接口,CiA 标准DS102, 带隔离
  • 开关量:带隔离的24 路开关量输入,16 路开关量输出 + 4 路继电器输出
  • 模拟量:4 路模拟量输入,2 路模拟量输出
  • 其它:2 路PWM 输出,3 路高速计数器
  • 串口:3 个RS232,RJ12 接口(用于更新固件)、1 个3 线RS232、1 个9 线RS232
  • CANopen PLC-C14 支持CANopen 通讯协议,使得CANopen PLC-C14 可以和所有支持
  • CANopen 协议的设备构成开放灵活的分布式控制系统。

编程:

CANopen PLC-C14 采用 IEC 61131-3 的语言标准进行编程,也有支持C 代码编程的型号,强大
的集成开发环境OpenPCS 大大缩短了开发周期,OpenPCS 自带PLC 模拟器。

  • 节点模块采用sysWORXX 系列I/O 模块
  • 高速远程I/O 模块,I/O 可远程访问,就像访问本地I/O 一样简便,可跨网段访问
  • 体积小巧的高密度I/O,I/O 可集中布置,也可以分步布置。
  • 无需PLC 就可以单独配置和操作。
  • 具有非易失性内存保存配置数据,重新启动后无需重新配置。
  • 内置看门狗,自我诊断,I/O 和温度监控保证设备的稳定运行。
  • 可以通过CANopen 协议进行远程设置
  • 完全兼容CANopen 协议的标准设备,易于集成,各厂家产品可以共同构建开放灵活的分布

            式控制系统。

  • 所有的I/O 状态都可以通过LED 显示
  • CAN-bus 和I/O(可选)都具有隔离
  • 可拔插弹簧端子
  • 操作温度:0-70 C 湿度: 90% 不结露
  • 导轨安装的封装形式

i. CANopen IO–X1 16DI/8DO
IO 配置:

  • 8 路开关量输出
  • 信号范围:24VDC/0.5A
  • 短路保护:有
  • 短路监视:有
  • 16 路开关量输入
  • 信号范围:24VDC
  • 隔离:有

ii. CANopen IO–X2 24DI

IO 配置:

  • 24 路开关量输入
  • 信号范围:24VDC
  • 隔离:有

iii. CANopen IO–X3 24DO
IO 配置:

  • 24 路开关量输出
  • 信号范围:24VDC/0.5A
  • 短路保护:有
  • 短路监视:有

 

Copyright © 2012 - 2021 北京博控自动化技术有限公司 版权所有 京公网安备 11010802037444号 京ICP备2020041087号
地址;北京市海淀区中关村南大街甲6号3层305 (100086) 电话:010-51663110/51581140     传真:010-51581150 E-mail:inquiry@bocon.com.cn